Re: Modifizierte Ampelschaltung

Knolles ELEKTRONIK Forum

Geschrieben von gang man am 03. November 2008 21:01:51:

Als Antwort auf: Modifizierte Ampelschaltung geschrieben von Jan am 03. November 2008 20:37:25:

Hallo,
ich heiße Jan und bin neu hier. Ich studiere Maschinenbau und bin leider nicht der absolute Elektro Profi:) Ich hab folgendes vor und hoffe das mir jemand helfen kann. Ich beschreibe es simpel und kurz:
1. Taster drücken
2. Lampe 1 geht an
3. Lampe 1 bleibt an und Lampe 2 geht an
4. Lampe 1 & 2 bleibt an und dazu kommt Lampe 3
5. Alle drei gehen aus und lampe 4 geht an.
6. Lampe 4 geht wieder aus und schaltung ist beendet.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus
Gruß Jan

Tja, das kannst du entweder in reiner Hardware lösen:
-Taster an ein RS-Flip-Flop, setzt dieses
-das FF gesetzt, gibt es einen Taktgeber frei
-dieser steuert einen Zähler an (4017 ist ideal dafür, da schon dekodierte Ausgänge)
Ausgang 0 bleibt frei
Ausgang 1 über eine Diode an Lampe 1 (Treiber benutzen je nach Lampenleistung!)
.
.
Ausgang 4 an Lampe 4
Ausgang 5 an Reset des Zählers und Start-FF

Alternativ ein kleiner Mikrocontroller, braucht nur 1 Chip, der Rest ist Software.

Antworten:

Knolles ELEKTRONIK Forum

| ©www.HobbyElektronik.de | ©Knolle_P | (©Oliver Pering) |