sowas ähnliches hatte ich auch schon, vor Jahren mit normalem Telefon .
Neues Telefonkabel (leider nicht im Rohr) rot und schwarz angeklemmt- nix.
gelb und weiß- ging.
Durchgemessen - rot hat Unterbrechung, bei einem neuem Kabel.
Ja so kanns gehen.
Gruß
Ebbi
Der Witz hier war ja nur das die Adern eigentlich OK waren.. zumindest Durchgang hatten. Aber dennoch irgdendwo der Wurm im Kabel war?!
Ich hab da nur bei Leuchtenreparaturen so dumme Sachen gehabt.
Leuchte eingesteckt und der FI flog immer raus.
Mit nem simplen Durchgangsprüfer war aber kein Kurzschluss bzw Erdschluss festzustellen.
Eigentlich unmöglich, aber das Rätsels-Lösung war das durch den ersten Kurzschluss die Stelle so verkokelt war, das sie entweder so hochohmig war das mein popeliger Durchgangsprüfer darauf nicht angesprochen hat aber doch für den Fi gereicht hat. Oder es ist eine "Luftisolierung" gewesen, so das der Strom erst diese Luftbrücke vom Bruchteil eines Millimeters überbrücken musste um dann heftig zu fliesen und den FI auszulösen.
Aber sowas kann einen schon wahnsinnig machen, denn wenn kein Durchgang da ist sollte ja auch kein Kurzschluss da sein können!!!
Aber alles klärt sich dann doch noch irgendwie auf :o)
Gruss,
KnolleP
- Re: ISDN-Wahnsinn Peppie 08.07.2009 19:19
(4)
- Re: ISDN-Wahnsinn El-Haber 03.08.2009 15:40
(0)
- Re: ISDN-Wahnsinn ebbi 09.07.2009 09:30
(2)
- Re: ISDN-Wahnsinn Knolle_P [Webmaster] 09.07.2009 23:02
(1)
- Re: ISDN-Wahnsinn Peppie 10.07.2009 17:37
(0)
- Re: ISDN-Wahnsinn Peppie 10.07.2009 17:37
(0)
- Re: ISDN-Wahnsinn Knolle_P [Webmaster] 09.07.2009 23:02
(1)
- Re: ISDN-Wahnsinn El-Haber 03.08.2009 15:40
(0)