Re: Doppeltimerschaltung gesucht

Knolles ELEKTRONIK Forum

Geschrieben von el-haber am 11. September 2008 12:35:38:

Als Antwort auf: Re: Doppeltimerschaltung gesucht geschrieben von Knolle_P [Webmaster] am 11. September 2008 08:47:42:

Hi Knolle,
genau so macht man das bei sehr langen Zeiten.
Ich hatte mal das Problem, daß ein Solarspeicher im Sommer zu schnell aufheitzte und dann bei abgeschaltener Ladepumpe die Kollektoren überhitzten.
Aus der Steuerung habe ich einen 50Hz-Brumm abgegriffen und über einen CMOS4020-Zähler und ein 8-fach UND geeignete Schaltintervalle gebildet, die alle 15-30 Minuten die Pumpe für eine Minute einschalteten. Das ganze war sogar über Dil-schalter in der Zeit konfigurierbar.

CU
Stef