Ich habe da einen Trafo 2x 15V/5A und würde mir gerne ein Labornetzteil mit 0-30V oder mehr und wenn ich die 2 Spulen seriell schalte und gleich richte, habe ich ca.42,5 V ausgang
Wie kommst Du denn auf die Idee? Bei 30V Wechselspannng kannst Du
bestenfalls 25V rausholen, und das nur bei besoders grossen Lade-
Elkos.
und jetz würde ich gerne wissen, ob es Spannungsregler gibt die 42,5V Eingangsspannung oder mehr aushalten oder ob man sie seriell oder irgendwie schalten kann, damit sie mehr aushalten. Die Ampere spielen keine große rolle, da ich ja spannungsregler parallel schalten kann.
Das klappt nicht so ohne weiteres und schon gar nicht bei
einstellbaren Netzgeräten. Solche Geräte baut man besser
mit Einzeltransistoren in der Endstufe. Am besten siehst Du
Dir mal folgenden Link an.
[//dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1]
Gruss
Harald
Ich dachte das rechnet man sich so aus: Ausgangsspannung vom Trafo x wurzel aus 2, so hat man dann die gleichgerichtete ausgangsspannung vom Trafo. Aber weniger wird es ganz sicher nicht. Bei diesem Schaltplan auf dem Link erkennt man ja kaum was.
mfg Clemens
- Re: Spannungsregler Harald Wilhelms 11.02.2008 10:24
(5)
- Re: Spannungsregler Clemens 11.02.2008 11:46
(4)
- Re: Spannungsregler Harald Wilhelms 11.02.2008 15:38
(3)
- Re: Spannungsregler Clemens 11.02.2008 17:48
(2)
- Re: Spannungsregler Harald Wilhelms 12.02.2008 08:39
(0)
- Re: Spannungsregler Clemens 11.02.2008 17:49
(0)
- Re: Spannungsregler Harald Wilhelms 12.02.2008 08:39
(0)
- Re: Spannungsregler Clemens 11.02.2008 17:48
(2)
- Re: Spannungsregler Harald Wilhelms 11.02.2008 15:38
(3)
- Re: Spannungsregler Clemens 11.02.2008 11:46
(4)