Re: Wassersteuerung

Knolles ELEKTRONIK Forum

Geschrieben von Benni am 25. März 2012 22:17:27:

Als Antwort auf: Re: Wassersteuerung geschrieben von Alex am 25. März 2012 12:56:33:

Hallo Alex,

Nach dem Foto zu urteilen, hast du alles korrekt angeschlossen.
Wenn der Schwimmer im Bild "nASY69cAMF.JPG" also in hängender Position geschlossen ist, dann ist alles O.K.

Nach diesem Bild müsste es auch so sein. www.heldt-electronic.de/ebay/SA131i58-0.jpg

Am besten du testest die Aperatur mit einem Helfer!
Der Helfer betätigt den Schalter an einer Verteilersteckdose mit Schalter und schaltet sofort ab, falls er Funken, Rauch, ein unheimliches Knistern oder einen zuckenden Alex bemerkt.
Du könntest dann mit dem Schwimmer ganz in Ruhe die Funktion testen.
Drücke den Schwimmkörper mal ganz nach oben und schau ob er immer noch offen ist oder wieder schließt.
Zu deiner Zeichnung:
Ich bin mir sicher, das die PE-Leitung mit dem Messinggehäuse des Ventils verbunden ist, getreu dem Motto "Erde deine Geräte oder sie erden sich durch dich"
Alle Kabel haben auch Aderendhülsen - sauber verarbeitet!
Wenn du mit dem Multimeter den Widerstand von der Spule des Magnetventils misst, dann müssten das ca. 4000 Ohm sein.
Nach I=U/R -> I= 230V / 4000 Ohm = 0,0575 Ampere (57,5 mA)

Falls du dennoch Bedenken hast, dann kann ein Relay davor geschaltet werden.
pollin.de/shop/dt/MzA1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Relais_Finder_F4052_AC230.html
Bei 28kOhm Spulenwiderstand wären das nur I =230V / 28000 Ohm = 0,0082 A (8,2mA), das Relay könnte mit in der Verteilerdose verstaut werden.

Aber ich denke der Schalter im Schwimmer wird robust genug sein, um das Magnetventil dauerhaft anzusteuern.
(Das mit dem FI-Schutzschalter ist eine gute Idee)

m.f.G. Benni