es geht noch mal um zusätzlich parallel geschalteten Widerstand.
Die Kennwerte meines NTC sind folgende:
Temp - kOhm - V
25 3,00 1,95
30 2,42 1,70
35 1,96 1,47
40 1,60 1,27
45 1,31. 1,09
50 1,08 0,94
55 0,83 0,76
60 0,69 0,65
65 0,56 0,54
70 0,46 0.,46
Theo hat mal geschrieben: "Mit 1kOhm parallel zum vorhandenen 1..3kOhm Sensor landet der gesamte Widerstand dann zwischen 750 Ohm und 500 Ohm; d.h. der Kessel "fühlt" deutlich über 50°C und schaltet sicher ab."
Ich habe jetzt mal mit verschiedensten Widerstandswerten gerechnet und würde nun einen 1,1kOhm Widerstand parallel schalten wollen. So käme ich bei 25 Grad tatsächlicher Wassertemperatur auf einen Widerstandswert von 805 Ohm was ungefähr einer vorgegaukelten Temperatur von 55 Grad entspräche.
Habe ich korrekt gerechnet oder einen Denkfehler drin?
vG, Berger