> Ja, Schalter die nicht aus der DDR stammen gehen bei Kurzschluss meist kaputt(16A Si), meist bleibt
> die Lampe dann aber immer aus.
Oder aber der Schalter bleibt immer an, weil seine Kontakte zusammengeschweißt wurden.
Da ein Schalter, egal ob angeschmort oder verschweißt idR. nicht zu den reparablen Teilen gehört, würde ich immer zum Austausch raten.
Im Falle des Fallen können natülich auch verschweißte Schaltkontakte nach Ausbau mit Gewalt getrennt werden und die Kontaktflächen glattgeschliffen werden. Aber aber a) das lohnt meist nicht und b) ist das Zusammensetzen von z.B. vernieteten Schaltern ohne passende Ersatznieten quasi unmöglich. Oder c) man ruiniert beim Trennen die Metallteile (Wippe/Ruhekontakt) des Schalters durch Verbiegen.
Voher ab prüfen ob nicht ein anderer Fehler vorliegt:
Evtl. geschaltetes N und Lampe zwischen L und PE angeschlossen ? Einfachster Test: Liegt an beiden Seiten des Schalters L an, wenn die Lampe brennt? Ja-> Schaltung OK, L ist geschaltet, Schalter vmtl. defekt.
-Theo