Re: Elekroinstallationskabel - Schirmung erden?

Knolles ELEKTRONIK Forum

Geschrieben von gang man am 29. März 2009 22:24:51:

Als Antwort auf: Re: Elekroinstallationskabel - Schirmung erden? geschrieben von Peppie am 29. März 2009 21:10:11:

da über den schutzleiter normalerweise kein strom geführt wird, ist hier die beidseitige erdung schon angebracht. rein theoretisch würde der schirm als PE ausreichen, das ist jedoch im sinne der VDE vorschriften nicht zulässig, da der schutzleiter ein farbilich eindeitig gekennzeichneter, einzeln isolierter leiter zu sein hat. bürokratie eben...
bei einer hifi anlage siht das nun wieder anders aus. hier ist es so wie du gesagt hattest.

ach ja, wäre denn ein netzfreischalter vieleicht eine gesunde alternative ? ich finde ja die schönen alten mechanischen wecker echt klasse.
lg, anna

Naja, da fliessen immer Ausgleichsströme, z.T. sogar recht heftige..., bestes Beispiel sind die berühmt-berüchtigten Mantelströme bei ANtennenkabeln. Die dürften da gar nicht sein, sind aber immer da.
Einseitig auflegen und gut ist.